Hallo Ralf, danke für die Tips, habe ich auch schon probiert. Es ist eine Vitocal 200/343, eine 16 Jahre alte Erdwärmeanlage. Nach Aus- und wieder Einschalten (mit Pause dazwischen) läuft die Anlage los, man hört auch den Kompressor laufen. Die Temperatur am Primäreingang sinkt dann in den nächsten 10-15 Minuten auf ca 2 Grad, dann schaltet sie mit dem Fehler A9 / C9 ab. Die Rohre Richtung Erdsonden sind gut verpackt, trotzdem kann ich mit dem Finger hinter der Isolierung doch feststellen, dass da bestimm keine 2 Grad sind - das sind geschätzte 10 Grad. Ist aber zu eng für ein Thermometer. Der Druck in der Primärverrohrung ist brav bei knapp über 2 Bar, so dass m.E. nur zwei Ursachen in Frage kommen: Entweder sind die Erdsonden blockiert oder die Primärpumpe will nicht mehr. Nachher will ich nochmal schauen, ob die Spannungsversorgung der Primärpumpe i.O. ist und ob ich dem Soledruckwächter irgendwelchen sinnvollen Anzeigen entlocken kann. Aber heute morgen hat meine Frau tatsächlich einen Heizungsbauer gefunden, der sich das anschauen möchte; Montag in einer Woche haben wir nun einen Termin. Alles wird gut 🙂 viele Grüße, Stefan