Die WP hat einen Leistungsbereich von 3-9kW. Die WP taktet wenn die RL Temperatur zu schnell ansteigt. Das passiert wenn: a) wenn die Heizkurve zu steil ist und die WP mit Vollgas losläuft obwohl kaum Heizlast anliegt b) die Heizlast kleiner als 3kW ist, z.B. in der Übergangszeit. c) das Überströmventil offen ist (hydraulischer Kurzschluss) Die WP moduliert ins unendliche und es wird warm wenn das alles gut eingestellt ist. Die WP moduliert ins unendliche und es ist zu kalt: Heizkurve zu niedrig. Und ja, die Einstellung der Steigung ist für KfW Häuser viel zu grob. Ich bräuchte auch 0,25. Es gibt aber Hoffnung. Nach 7 Jahren um KfW55 Haus kann ich berichten: 1. alle Ventile auf (ERR abmontiert) Und nen hydraulischen Abgleich machen. Alle Bäder auf und Heizkurve einstellen, dann die übrigen Räume eindrosseln wenn es zu warm wird. Mindestdurchfluss beachten, sonst löst der Strömungswächter aus. Wenn das so ist, dann ist aber auch meistens die Spreizung aufgrund des zu niedrigen Durchfluss zu hoch. 2. Sekundärkreispumpe auf 80% gestellt. (Stellregler auf ca.15:30 Uhr) Damit stellt man die Spreizung ein. Gute Werte sind bei FBH um die 7K. Die Durchflussgeräusche sind nur noch im Bad wahrnehmbar und ganz weg wenn man diese Kreise ganz leicht drosselt. Leicht heißt nach Gehör, die Durchflussanzeiger schlagen immer noch voll aus. 3. Heizkurve 0,4, Niveau -1, dafür aber die tägliche Heizzeit resuziert und auf 8-20 Uhr gelegt. 0,4...Das ist deutlich mehr als ich für einen 24 h Heizbetrieb bräuchte, aber ich reduziere dafür die Laufzeit. Ist dann so ne Art ballistischer Betrieb. Die Temperatur sinkt nachts etwas ab, dafür läuft die Pumpe wenn die Sonne scheint (=PV Eigenverbrauch), es ist wärmer draußen (= besser Wirkungsgrad) und durch die längere Pause in der Nacht läuft die Pumpe erstmal ohne Taktung oder Modulation. 4. Wenn es knackig kalt wird, dann Heizzeit etwas verlängern. Kann man prima über die Hausautomatisierung machen (Optolink oder EVU Sperrkontakt) 5. Innenraumtemperatursensor. Ein Vitotrol200-A Thermostat (ebay 70€) wirkt Wunder. Zentral aufhängen (oder in den Abluftstrom legen wenn man eine Lüftungsanlage hat) , nicht in Südräumen aufstellen. Man kann in der Steuerung drei Parameter ändern. Darunter einen "Einfluss Raumtemperaturaufschaltung" einstellen. Etwas sparsam beschrieben, aber wenn man laaange googelt findet man heraus, dass der dort eingestellte Wert als Faktor dient. Er wird mit der Abweichung Solltemperatur und Isttemperatur auf den RL Sollwert aufgeschlagen. Beispsiel: Einfluss=4, Raumtemp = 19,3, Sollwert Raumtemperatur = 20, dann wird der RL Sollwert um 4*(20-19,3) = 2,8° erhöht. Brauchbare Werte bei FBH sind um die 4. Zu große Werte führen zum Takten. Damit fällt meine Raumtemperatur über Nacht um ca. 0,5°C ab, steigt über den Vormittag auf den Sollwert und bleibt dann sehr konstant stehen. 6. WW Bereitung auf die Mittagszeit. Ich lass einmal am Tag das Wasser aufwärmen, Reicht für uns. Dadurch wird auch zuverlässig die unendlich Modulation unterbrochen. Denn nach dem WW Lauf muss die RL Temperatur erstmal unter den unteren Schwellwert sinken. 7. Darstellung der Temperaturverläufe hilft beim Verständnis. Empfehlen kann ich VL/RL Temperatur mit eingezechneten Sollwertschwellen. VL/RL kann man direkt auslesen, Sollwert leider nicht. Den muss man selbst errechnen, aber meistens klappt das bis auf ein halbes Grad. Ist von Viessmann leider so nicht vorgesehen, aber wenn man ein bischen mit Hausautomatisierung spielt kommt man früher oder später auf die passenden Seiten. Google: Vitotronic und ESP8266. Ein wenig basteln und schon hat die Heizung eine Webseite 🙂 @Flo_Schneider: könnt ihr bitte die Rechtschreibprüfung auf deutsch stellen ?
... Mehr anzeigen