Ich habe eine Vitocal 300 mit WO1B. Der Parameter Max Vorlauftemperatur Heizkreis 200e ist auf 400 eingestellt, Das sollten 40°C sein. Hier ist eine Grafik: rot VL, grün RL
Die große Spitze ist die Warmwasserbereitung. Hierzu zwei Fragen:
1. Verstehe ich das richtig, das Parameter 200e eigentlich bewirken sollte dass die VL Temperatur 40 °C nicht übersteigt ?
2. Laut Anleitung sollte die RL Solltemperatur 5k unter fer VL Temperatur liegen (Anlage ohne Mischer) Ich sehe hier ca 15k. Woran könnte das liegen ?
Hallo HansMusser,
es ist korrekt, dass der Sollwert auf 40°C für den Heizkreis begrenzt wird. Je nach Gerätetyp kommt es dennoch dazu, dass die Vorlauftemperatur etwas darüber geht. Wenn die Temperaturdifferenz so groß ist, sollte die Sekundärpumpe einmal geprüft werden.
Viele Grüße
Flo