Alle Deine Fragen laufen aufs Gleiche hinaus: Wenn die aktuelle Heizlast kleiner ist als die niedrigste Modulation, dann wird der Brenner takten. Da ändern Volumenstrom, Heizkurven usw. nichts daran. Du kannst die Hütte wärmer machen, also Heizlast erhöhen, z.B. Heizkurve hoch, Volumenstrom hoch, dann verringerst Du das Takten, aber brauchst mehr Energie. Ob eine Heizung durchläuft oder nicht, hängt nur von der Heizlast des Hauses ab. Wer einen Palast heizen muss, kann auch in der Übergangszeit mit einer Leistung von 2-2,5 kW durchheizen ohne Takte, wer ein gut gedämmtes Häuschen hat, wird das nicht können, da reicht es, ein paar Glühbirnen und die Glotze anzuschalten.