Hallo macler,
deine Anlage wechselt automatisch zwischen Heiz- und Kühlbetrieb. Dies ist immer abhängig von der jeweiligen Raum-Soll- und dem Langzeitmittel der Außentemperatur.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Im reduzierten Betrieb wird nicht gekühlt. Um zu verhindern, dass an kühleren Tagen geheizt wird, kann entweder ein reduzierter Betrieb einprogrammiert oder auf nur Warmwasserbereitung gewechselt werden.
Viele Grüße Flo