Ich konnte das Verhalten nun reproduzieren. - WP war aus. Ich habe dann Warmwasser angefordert, mit Soll-Temperatur 55°, Ist war 41°. Zudem habe ich die Soll-Raumtemperatur auf 24° hochgestellt. - WP ist angegangen, Durchlauferhitzer ausgeblieben - wie es sein soll. - Kurze Zeit später (2min?) ist der Durchlauferhitzer angesprungen, kurz danach 47,5° Vorlauf im Wärmeerzeuger (39,7° Rücklauf) und 41,3° Warmwasser-Isttemperatur. Vorlauf im Heizkreis (Ist) 21,9 °. - 4min später: Vorlauf im Wärmeerzeuger bei 63,5° (Warmwasser-Ist bei 41,3°), Durchlauferhitzer und WP an. Da hatte ich Warmwasser-Soll bereits auf 46° reduziert, um dem Anschalten des Durchlauferhitzers entgegenzuwirken. Ich verstehe nicht, warum der Vorlauf so stark über das angeforderte Soll anschießt. - 1min später: Die Temperatur im Vorlauf steigt weiter, ich glaube ich habe kurzzeitig über 70° gesehen. Warmwasser-Ist bei 41,2° (Durchmischung im Pufferspeicher?), Soll unverändert bei 46°. - 1min später: Vorlauftemperatur fällt nun (50,2°), WW-Ist bei 41,3°, Durchlauferhitzer und WP weiter an. - 1min später: Vorlauf fällt auf 39,8°, WW bei 41,7°, Durchlauferhitzer und WP weiter an. - direkt danach: Vorlauf bei 39,6°, WW bei 41,9°, nun geht der Durchlauferhitzer aus und die WP bleibt an (wie es sein soll) und erhitzt das WW. Ich konnte dann auch die Soll-Temperatur wieder auf 57° hochsetzen, trotz Warnung in der App, dass der Durchlauferhitzer angeschaltet würde, blieb er nun aus und die WP erhitzte das WW auf Soll. Vielen Dank für Ihre Hilfe.