Hallo Christian,
die Wärmepumpe darf selbstverständlich vom Energieversorger "abgeschaltet" werden. Dafür gibt es einen entsprechenden EVU-Kontakt. Über diesen bekommt die Wärmepumpe mitgeteilt, dass die Wärmeerzeugung über den Verdichter nicht möglich ist.
Da du eine Vitocal 350-A hast, hat diese einen WO1B-Regler und somit keine Smart Grid Funktion. Du kannst aber eine externe Betriebsartenumschaltung vornehmen. Dabei wird der Kontakt X3.12 und X3.13 gebrückt um sie zu aktivieren. Über die Parameter 7011, 7012 und 7013 kannst du die Funktionen dafür einstellen. 7014 muss auf 0 stehen.
Viele Grüße Flo