abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Gridbox und SMA Tripower

Hallo,

 

Ich habe ein Viessmann-Komplettsystem bestehend aus:

Vitocharge VX3 8.0, SMA Tripower STP6.0-3AV-40, SunnyBox SB 3.0-1 AV-41, WP VitoCal 350AWHO,

Gridbox 2.0, Vitoconnect OPTO2 etc.

 

Nach Inbetriebnahme habe ich folgendes Problem:

Solange die SMA-Wechselrichter isoliert laufen ist alles OK.

Stelle ich die ModBus-Verbindung her und verbinde ihn zur GridBox, Geht die Leistungserzeugung

in den Keller. teilweise schafft der Tripower von 6KW nur 2KW, teilweise nur 0,2KW.

Starte ich den WR neu, läuft alles nortmal und er schwankt zwischen 5-6KW.

Gleiches beim SunnyBoy 3.0.

Zusätzlich trennt sich der SunnyBoy 3.0 von der GridBox.

 

Habe die Beiden jetzt erst einmal isoliert, würde Sie aber natürlich gerne wieder verbinden.

 

Danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Habe beim Technischen Dienst angerufen.

Die Dynamische Wirkleistungsbegrenzung war aktiv.

Geht nur über den TD (deaktivieren)

 

also - GELÖST

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Habe beim Technischen Dienst angerufen.

Die Dynamische Wirkleistungsbegrenzung war aktiv.

Geht nur über den TD (deaktivieren)

 

also - GELÖST

Top-Lösungsautoren