Meine Viessmann PV-ANlage (10,6 kWP) und Vitocharge VX3 mit 10 kWh Speicher ist seit Mitte november in Betrieb und heute den ersten vollen Sonnentag. Dabei ist zu beobachten, dass a) Bei Batterieentladung mit 1,96 kW (Ladezustand 18%) 458 W ins Netz gehen b) Bei PV-Ertrag von 1,76 kW und 1kW Haushalstverbrauch wird die Batterie mit 469 W geladen und 288 W gehen ins Netz. c) Bei 1,7 kW PV und Haushaltsverbrauch von 1,33 kW die Batterie mit 713 W geladen und ein Netzbezug von 347 W erfolgt. Allle drei Szenarien sind natürlich absolut unwirtschaftlich (Netzbezug zum Batterie laden, Batterie entladen zur Netzeinsspeisung). Ist das Problem bekannt?