So, jetzt möchte ich nochmal das hoffentliche Ende des Problems unserer Anlage beschreiben: Vor drei Wochen ist der Inverter wieder ausgefallen. Vor zwei Tagen war dann der Techniker von Viessmann da und hat den Inverter ausgetauscht. Außerdem ist er auf die Suche nach der grundsätzlichen Ursache gegangen. Fündig wurde er bei der Spannung, die an der Anlage anlag, wenn die EVU-Sperre aktiv ist. Hier lagen 120V an, obwohl ja eigentlich der Stromfluss von Seiten des EVUs unterbrochen sein soll. Vermutlich handelt es sich um eine induktive Spannung, was wohl, nach Aussage des Technikers, bei älteren Häusern öfter vorkommt. Damit konnte die Anlage, verständlicherweise, nicht so richtig umgehen. Ist jetzt Spannung da oder nicht? Und warum nur 120V und keine 400V? 🙂 Er hat dann eine galvanische Trennung installiert, so dass keine Spannung mehr anliegt, wenn die EVU-Sperre aktiv ist. Das scheint auch zu wirken, zuimindest kommt keine Fehlermeldung von der Anlage mehr, wenn die EVU-Sperre aktiv ist. Wir drücken uns jetzt die Daumen, dass das das eigentliche Problem war und unsere Anlage in Zukunft in Ruhe laufen kann. VG, Torben