@KaroK schrieb: Meine Heizkörper sind kalt, Raumtemperatur sinkt, aber meine wp heizt nicht. Ventilatoren stehen still, keine Fehlermeldung. Im Status lese ich lediglich raus dass vor- und Rücklauftemperatur fast gleich seien (49 grad). Stimmt aber nicht! Der klassische Thermostat an den beiden Rohren zeigt an: Vorlauf heiß (48 grad) Rücklauf kalt (20 grad). (...) Warmes Wasser ist übrigens nicht betroffen, das fließt weiterhin. Das sieht danach aus, als wenn zwar das Wasser für den Heizkreis erwärmt wird, es auch am HK-Vorlauf -Rohr ankommt, es aber nicht durch den Heizkreis fließt (und daher die Rücklauftemperaturanzeige am Rohr kalt ist). Und weil der Heizkreis keine Wärme abnimmt, produziert dann die WP auch keine mehr und schaltet den Wärmeerzeuger/Außeneinheit ab. Könnte an der Heizkreis-Umwälzpumpe oder am Heizkreis-Mischer (oder an deren Steuerung) liegen. Evtl. an einem Umschaltventil in der Inneneinheit? Wackelkontakt? Vielleicht auch an Verunreinigungen oder Luft im Heizkreis (bzw. an der Pumpe?)? Was für eine Heizkreis-Umwälzpumpe hast Du und wie ist die angeschlossen? Wenn es erneut auftritt, läuft/brummt/summt/vibriert dann die Heizkreis-Umwälzpumpe oder ist sie aus/tot? P.S. Die Anlage hat (normalerweise) keinen Sensor für den Rücklauf der Heizkreise. Was Du in der Anlage/App siehst ist die Rücklauftemperatur der Außeneinheit. Und wenn die Außeneinheit (fast) keine Wärme erzeugen muss (weil der Heizkreis keine Wärme abnimmt), sind Vorlauf- und Rücklauftemperatur der Außeneinheit halt (fast) gleich. Ergänzung: Gerade erst gesehen, dass die Anfrage von März war aber im Forum als von heute angezeigt wurde. Jetzt habe ich den Text aber schon geschrieben. 😉