Ich habe seit ca. 3 Wochen die Inneneinheit einer Vitocal 252-A installiert. Die Ausseneinheit soll schnellsten nachgeliefert werden. Im Moment erwärme ich mein Warmwasser mit der Inneneinheit. Nun meine Frage da ich versuche mit der Inneneinheit mittels PV Strom das Wasser zu erwärmen such ich eine Lösung das Wasser ca. um 12:00 und 17:00 zu erwärmen. Mittels Zeitprogramm funktioniert das um 12:00 aber nicht um 17:00. Um 17:00 hat das Wasser noch eine Temperatur von ca. 42 Grad. Max. 54 Grad. Ist das Wasser noch nicht genug abgekühlt dass der Heizstab anspringt?
Hallo GKK,
welchen Sollwert hast du denn eingestellt? Grundsätzlich kann dies aber durchaus sein, dass die Temperatur noch nicht weit genug abgefallen ist.
Viele Grüße
Flo
Ich habe im Moment 54 Grad Sollthemperatur eingestellt.
Dies Hysterese der Zusatzheizung sollte einmal überprüft werden. Diese findest du in der Codierebene 1 unter der Gruppe Warmwasser. Es ist der Parameter 6008.
Viele Grüße
Flo