Lieber Flo Schneider, hier ein update und Gesamtaufstellung unserer hier durchgeführten Prüfungen. per Wärmekamera haben wir eine Maximaltemperatur des Kältemittels von rund 120 Grad C bei vereisten Verdampfer (ca. -19 Grad C) gemessen. Das R 407C hat eine kritische Temperatur von 86 Grad C. Bei dem Maximaldruck der WP von 35 bar sollte die maximale Temperatur des Kältemittels weniger als 70 Grad C betragen, die Vitotronic gibt daher eine Warnhimweis und schaltet ab dies erfolgt bei genau so bei feuchtem Wetter, es gab schon 24 Stunden Normalbetreib bei Trockenheit und 5 x 4-8 Stunden die Hydraulik zwischen Puffer und WP hat einen Volumenstrom von 1500 L/std, und entspricht dem Herstellmindestwert ist 1250, die Verrohrung ist mit 42mm großzügig der Hydraulik-Druck wurde auf 2,5 bar erhöht. Der Vorwert war sehr gering. Die Problemstellung besteht seit Tag 1. Wir haben heute den Wartungsvertrag Comfort+ Nr. 4424307971 erteilt. Haben Sie noch eine Idee ? Herzlichst Niels Hardorp