Hallo Moewe, meine Frage zum Estrich kam wegen dem Pufferspeicher. Ein Zementestrich hat etwa pro Volumen ca 50% der Wärmekapazität von Wasser. Du hast ca. 150m² FBH in Benutzung und 6cm hoch. das sind ca. 9 m3. Bei einem Zementestrich würde das einer Speicherkapazität von ca 4,5m³ Wasser entsprechen. Wie der Wert genau bei dem Calciumsulfatfließestrich ist habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Aber offensichtlich ist es weniger. Gehen wir mal von der Hälfte aus. https://sn-home.de/artikel.php?record_id=4098&dbname=Allgemein Dann wäre das immer noch über 2m³ Speicher Da kann man sich den 100l Puffer sparen, sofern du die Heizkurve optimal einstellst und die WP nicht mit viel zu hoher Temperatur gegen geschlossene Ventile der FBH arbeiten muss. Es spricht nichts gegen die 252-A VG