moin @coppy ! oft ist zumindest im unteren Bereich der Prozentwert der Modulation nicht mit Leistung/sprozenten gleichzusetzen. Bei mir (B3HB, Kugelbrenner) werden bsw. bei 16% Modulation 11% Leistung angezeigt. Der Leistungswert ist berechnet und von daher eh so eine Sache. Wenn du es genau wissen willst, kannst du im Aktorentest minimale Leistung aktivieren und dann mal den Gaszähler beobachten (das ist das einzig reelle Messmittel), am besten per Videocam. Das habe ich bei meiner Anlage auch mal gemacht, es ist hier nachzulesen: https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Minimale-Leistung-Vitodens-300-W-zu-hoch/m-p/161458#M52649 Du musst dabei ein paar Sachen beachten: zum Einem startet der Brenner erstmal mit erhöhter Leistung, und du musst ne Weile abwarten, bis das Gerät wirklich mit minimaler Leistung läuft. Zum Anderen liegt zwischen aufgenommener und abgegebener Leistung noch der Wirkungsgrad, und die Datenblattangabe zur minimalen Leistung bezieht sich auf die abgegebene Leistung. Ich bin damit zu dem Schluss gekommen, dass zumindest meine Therme schon so einigermassen tut, was sie verspricht. beste Grüsse! Phil