Hallo Flo, ah, danke, das war ein wertvoller Tipp! Die Normale WW-Temperatur ist auf 48°C, die PV-Erhöhung auf 12K, d.h. er müsste wohl auf 60°C heizen. Im Bild unten sieht man, dass die Vorlauftemperatur bei ca. 63°C liegt und die erreichte WW-Temperatur bei 59,6°C. Ich vermutete, dass er dann bewusst abschaltet und sich erst einmal die 30min ausruht. Die Meldungshistorie des Kältekreises zeigt aber an manchen Tagen (gestern, heute aber z.B. nicht) die Meldungen 18,10,C4,18. C4 bedeutet "Schlupf des Verdichterantriebs zu hoch". Ich habe einmal die PV Erhöhung um -0,5K niedriger eingestellt - vielleicht ist das die Lösung. Vielen Dank und Grüße Jörgi