Hallo Zusammen, kurze Frage in das Forum. Nutzt jemand von euch die Wärembedarfsgeführte Regelung? Ich habe es hier noch nicht geschafft einen möglichst gleichbleibenden Betrieb hin zu bekommen. Ich habe folgendes Verhalten: Stellung Stellantriebe haben eine Abweichung nach oben => Soll Vorlauftemperatur steigt => Wärmepumpe läuft => Räume werden warum => Stellung Stellantriebe wird kleiner => Soll Vorlauftemperatur fällt => Raumtemperatur sinkt => Stellung Stellantriebe wird größer => dann wieder von vorne. Das hat aktuell zur Folge, das die Stellgröße der Stellantriebe zwischen 0 und 50% über den Tag verteilt schwankt und auch die Raumtemperatur dann zweitversetzt (Fußbodenheizung) entsprechend auch bis zu 1°C schwankt.