@Ron80 zu Punkt 2 das bekommst du mit großer Wahrscheinlichkeit ohne zusätzlichen "Tank" in Griff -Wie von Florian vorgeschlagen muss die Heizkurve genau auf das Haus abgestimmt sein, das ist ein Grundvoraussetzung -Dann musst du an den Flowmetern den der FBH den Durchfluss ablesen. Der musss bei deiner C16 Inneneinehit mehr als ca. 1300l/h. Hier muss man mit Pumpeneinstellung und Durchfluss der Heizkreise optimieren. -Wenn diese 1300l/h gegeben sind, kann man das Überströmventil passend einstellen -Zusätzlich kann man den Geräusch reduzierten Betrieb in der Übergangszeit aktivieren. Das wird mehr bringen als der zusätzliche Tank, du musst aber etwas Zeit investieren.