Im Parameter 1395.1 der Vitodens 222F kann die Aussentemperaturgrenze eingestellt werden, bei der die Heizkreispumpe ausgeschaltet wird (Sommersparbetrieb). Im Auslieferungszustand stehen hier 25°C. Bei einer eingestellten Normaltemperatur von 20°C beträgt die Differenz 5°C. Läuft die Anlage z. B. in der Nacht im reduzierten Betrieb, so gelten offenbar nicht die 25°C sondern die 5°C Differenz, d. h. ist im reduzierten Betrieb die Solltemperatur auf z. B. den niedrigst möglichen Wert von 3°C eingestellt,so schaltet die Heizkreispumpe bei 9°C Aussentemperatur aus (Wert größer als 3°C + 5°C=8°C). Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für die Komforttemperatur. Ist das korrekt? Ist der Parameter 1395.1 der einzige, über den der Betrieb der Heizkreispumpe eingestellt werden kann? Betreibt man die Anlage so, dass durch die geringe Temperatur im reduzierten Betrieb der Brenner während der gesamten Nacht aus ist, läuft die Umwälzpumpe aber trotzdem, es sei, dass die Aussentemperatur um 5°C höher ist als der Wert der reduzierten Temperatur.