Hallo @highliner , Wenn die Anlage unter ca. +3°C aus dem Taktbetrieb in den 24/7 Dauerbetrieb (Modulation) geht ist das ein Zeichen dafür, das die WP-Nennleistung optimal zu der Heizlast des Hauses ausgelegt wurde. Somit kannst Du absolut zufrieden sein…..Hier im Forum gibt es viele Berichte von Anlagen, wo der HB die Anlage zu groß ausgelegt hat, und diese wie blöde takten, und somit schneller als notwendig verschleißen. (jeder Takt bedeutet ein wenig Anlagenberschleiß, und mit der Zeit summiert sich das) Der Dauerbetrieb macht der Anlage absolut nix. lg Guennie