Genau, die Rücklauftemperatur darf an der Brennstoffzelle (K61) 50 Grad nicht überschreiten. Solange Wärmeabnahme über den Pufferspeicher (T05) gegeben ist, wird dies auch nicht passieren.
Um den Pufferspeicher nicht unnötig aufzuheizen, wird das Umschaltventil K75 geschaltet, sobald die Rücklauftemperatur über die Heizkreise die gleiche Temperatur wie der Puffer hat oder darüber liegt. Der Rücklauf geht dann am Puffer vorbei und von dort direkt über die hydraulische Weiche (Z05) zum Vitodens (G01).
Die Brennstoffzelle kann weiterhin auf den Puffer Heizen.