Hallo Lutu,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt wieder eine Antwort erhältst.
Eine niedrigere Temperatur wird bei der Regelung nicht vorgegeben für den reduzierten Betrieb. Alternativ kannst du den Frostschutzbetrieb wählen.
Für das Laufen der Sekundärpumpe würde mir noch eine Möglichkeit einfallen. Du kannst über den Parameter 7319 dem entgegenwirken. Über den Parameter wird die Anzahl der Zyklen eingestellt, wie oft die Umwälzpumpe ein- bzw. ausgeschaltet wird. Wie das Verhältnis von Ein- und Ausschaltzeit je Zyklus ist, ist von der Außentemperatur abhängig. Der Bereich geht dabei von +10°C und größer sowie bis zu -10°C und kälter. Bei +10°C und größer ist das Verhältnis von Ein- und Ausschaltzeit bei 1/4 und ab -10°C liegt ein Dauerlauf vor. Dazwischen ist das Verhältnis linear. Bei der Auswahl der Zyklenanzahl muss darauf geachtet werden, dass daraus kein Taktbetrieb des Verdichters entsteht. Deshalb ist es ratsam, erst einmal die Anlage vorab zu beobachten und perfekt einzustellen. Anschließend sollte man sich dann der Zyklenanzahl zuwenden, da dann sofort bemerkt werden kann, ob die Einstellung kontraproduktiv ist oder nicht.
Exportieren lassen sich die Daten aus der App nicht.
Viele Grüße
Flo