Der Fehler D6 besagt das während die WP anfahren wollte kein min. Volumenstrom im Sekundärkreis erreicht wurde. Dies kann evtl. sein wenn die Interne Sekundärkreispumpe zu stark runter geregelt hat oder wenn ein evtl. Verbautes Überströmventil falsch eingestellt ist. Dies sind aber nur Vermutungen da ich nicht genau deine Anlagen Hydraulik kenne. Bei Eigenstrom Nutzung, ich gehe hiervon aus das du den Energiezähler von Viessmann verbaut hast und dieser ist mit der WP Regelung verbunden ist. Wenn nun die PV Anlage Strom erzeugt und der Hausbedarf gedeckt ist erkennt dieser Energiezähler das du Strom einspeisen würdest, dies Meldet er der WP, diese wiederum springt nicht gleich an sondern es gibt einen Schwellwert ( eine bestimmte Watt Zahl damit es sich lohnt das die WP auch anspringen kann ohne einen Netzbezug zu benötigen) dieser wurde bei der Inbetriebnahme bestimmt. Wenn Sie dann läuft regelt sich auf die Überhöhung die du eingestellt hast zb. Normal WW-Soll Temperatur 50°C und nun ist die Erhöung auf 5K eingestellt somit läuft Sie so lange bis 55°C am WW Fühler anliegen und der Stromüberschuss noch da ist. Hierbei sollte man aber auch achten das keine zu Hohe Überhöhung eingestellt ist. der WW Sollwert sollte max. 60°C nicht übersteigen und bei der Normalen WW Temp. wurde ich die 48-50°C empfehlen.