Hallo RaStar,
der Vitodens benötigt eine gewisse Zeit um ein stabiles Flammenbild zu erzeugen und in den Modulationsbetrieb überzugehen. Hier drauf kann kein Einfluss genommen werden. Wir die Anlage ohne Außentemperatursensor betrieben? Ggf. mal die Vorlauftemperatur höher einstellen. Wenn es auch hier zu einem zu schnellen Anstieg der Kesselwassertemperatur kommt, liegt es an der Wärmeabnahme. Auch ist es möglich, dass Bauteile der Anlage verkalkt sind oder sich Luft im System befindet. Auch kann man noch mal testen, wie sich die Anlage mit einer höheren Drehzahl der internen Pumpe verhält. Hierzu die Codieradresse 31 höher einstellen. Die Meldung FD erscheint im Zusammenhang mit der Abschaltung oder tritt diese ganz willkürlich auf? Hier sollten noch mal alle Verbindungsleitungen, insbesondere die zu den Elektroden, auf Beschädigungen oder Wackelkontakt geprüft werden. Auch die Kontakte überprüfen. Wenn es weiterhin zu Störung kommt, erst den Codierstecker tauschen. Tritt die Störung weiter auf, dann die Regelung erneuern. Grüße Patrick
... Mehr anzeigen