Welche Temperaturen die einzelnen Räume haben, bekommt die Vitotronic natürlich nicht mit. Aus diesem Grund sorgt aber die Heizkennlinie für eine ideale Anpassung der Vorlauftemperatur an den Wärmebedarf. Anlagen mit Fußbodenheizung werden mit einer Kennlinie von ca. 0,2 - 0,9 gefahren. Das variiert natürlich je nach den örtlichen Gegebenheiten. Dass du einen Rücklaufsensor hast, ist umso besser. Dadurch errechnet die Regelung einen Rücklauftemperatursollwert. Hier kann eine Temperaturdifferenz über Adresse C7 eingestellt werden, nachdem die Regelung die Vorlauftemperatur entsprechend anhebt oder reduziert. Wenn du die Anlage über die Thermostate anfordern lässt, wird regelrecht Energie verschwendet. Hat nur ein Raum eine zu geringe Temperatur, fordert dieser Raum den Brenner an, der dann auf die eingestellte max. Kesseltemperatur fährt. Der Mischer regelt das dann wieder auf die durch die Heizkennlinie errechnete Vorlauftemperatur runter. Beste Grüße °pa