Ich hole das Thema mal wieder hoch, da ich keinen neuen Thread starten möchte. Vitodens 200 WB2 Serie 7159008 aus Anfang 2002 Nach einem Tausch des Radiallüfters und vor dem Tausch einer auslaufenden VR20 habe ich die Codierebenen ausgelesen. Hierbei fielen mir Unterschiede an 3 Adressen in Codierebene 1, die mit dem Hinweis "nicht verstellen" versehen sind, auf. Bei mir sind in Codierebene 1 drei Adressen anders als in der Betriebsanleitung. 02:08 statt 02:00 34:00 statt 34:01 46:00 statt 46:01 soll für die Datumseinstellung sein Einen zusätzlichen Raumtemperatursensor oder eine Fernbedienung habe ich in allen Räumen nicht. Keine FBH. Nur ein Heizkreis. Die Rücklauferwärmung in Küche und Bad werden über ein RTL Ventil gesteuert. Aktuell startet die Therme pünktlich alle 4min einen Brennvorgang. Die Brennvorgänge dauern je nach Wärmebedarf unterschiedlich lang und verringern sich nach und nach zeitlich bis hin zu 1,5 - 2,5min. Selbst im Warmwasserbetrieb wird der Heizkrislauf gestartet. (rote Lampe für WW leuchtet nicht) Könnten die o.a. verstellten Werte dafür verantwortlich sein. Ggf. haben die sich ja in Zusammenhang mit einem der Defekte verstellt ? Gruß
... Mehr anzeigen