Das Wohnzimmer ist nur aus deiner Sicht "kein Problem", weil es nämlich warm genug wird. Aus Sicht der Heizung ist es aber sehr wohl ein Problem, weil dort offenbar sehr viel Fremdwärme vorhanden ist, sodass die Wärmeabnahme in diesem Raum reduziert ist; möglicherweise haben sogar die Thermostatventile im Wohnzimmer ganz geschlossen, weil es zu warm ist. Dann wären nicht 3 Räume auf 23 Grad zu beheizen, sondern vermutlich zumindest nach dem ersten Aufheizen nur noch die 23 qm von Bad und Kinderzimmer - und das ist zu wenig. Damit die Soll-VL im Heizbetrieb erreicht wird, muss das Gerät wegkommen vom Taktbetrieb mit den ganz kurzen Brennerlaufzeiten. Diese entstehen durch die Startleistung bei Brennerstart, die bei zu geringem Durchfluss nicht rechtzeitig aus dem Kessel kommt. Die Reduktion der max.Heizleistung bringt dafür nichts, denn das Gerät kommt gar nicht soweit, dass diese von Bedeutung wäre, der Brenner schaltet vorher ab. Vielleicht bringt ein Höherstellen der Pumpe Abhilfe (höherer Volumenstrom); Grenze ist, wenn es störende Geräusche gibt. Wie du bereits festgestellt hast, kann das Gerät durchaus mit langen Brennerlaufzeiten laufen und erreicht dann auch die Soll-VL; das ist immer dann der Fall, wenn die Wärmeabnahme und der Durchfluss gross genug ist, z.B. morgens beim Aufheizen, oder wenn mehr Räume beheizt werden, oder bei niedrigen Aussentemperaturen. Im Winter wird das Problem also hoffentlich von selbst verschwinden. Hast du die Voreinstellungen des hydraulischen Abgleichs? Wenn zwecks grosser Spreizung stark gedrosselt wurde, vermindert dies den Volumenstrom; in diesem Fall den hydraulischen Abgleich neu rechnen lassen, diesmal mit der Vorgabe hoher Volumenstrom (und geringe Spreizung).