Hallo @Mr_Ma723! Normaler Weise wird genau deshalb in das Heizsystem ein Überströmventil zur Sicherung des Mindestvolumenstrom und ein kleiner Puffer (40-75l) zur Sicherung der Mindestlaufzeit eingebaut. Sind diese vorhanden droht der WP kein Schaden. Fehlen diese kommt es gewöhnlich erst zu einer Störungen der WP die Quittiert werden muss und damit das Weiterlaufen verhindert. Sollte auch diese Sicherung fehlen oder übersteuert worden sein, kann es durchaus sein, dass die WP über kurz oder lang durch ständiges an- und ausschalten des Verdichter geschädigt wird. Gruß Gwyn