Hallo Pirol,
ich hätte vorab nach deinem vorhandenen Regelungstyp fragen sollen, sorry. Ich bin vom aktuellen WO1C Regler ausgegangen und vermute, dass du noch den WO1B Regler hast, da ihr die Codieradressen in der Expertenebene nicht findet.
Ich habe mich hierzu nochmal schlau gemacht und die Unterlagen gewälzt. Bei der Regelung WO1B gibt es keine Codieradresse worüber wir die Heizkreispumpe ab einer gewissen Temperaturgrenze antakten können. Mir ist hierzu auch kein Workaround bekannt, die Zuschaltung erfolgt allein durch die interne Regelungsmethodik unter Einbezug der Heizkennlinie, Niveau und Raum-Solltemperatur. Nur an diesen Parametern können wir Schrauben um die Zuschaltung der Heizkreispumpe zu beeinflussen.
Gruß °Ch