Ohne nachzuschauen da ich noch keine Lust dazu hatte, sollte der Lüfter, wenn die Angaben in der Serviceanleitung bzw. den technischen Daten stimmen bei den 230V Geräten (!! d08 und d10!!) 0,5A = 500mA, bei den d04 und d06 230V sind die selben Ventilatoren verbaut wie bei den 400V versorgten Geräten ~0,196A = 196mA. Dem Verdrahtungsplan nach sollte vom X46 Stecker die Leitung/ Draht 1 (Phase, L1) die direkt von der L1 vom Netzanschluss zu den Ventiltormotoren M6/ M8 verkabelt sein sollte. Vor jeden Lüfter dann in Serie die Absicherung mit den berechneten Werten ausprobieren. Ich vermute aber das dies bei den cXX und dXX VC-200 S Geräten nicht notwendig sein wird, da die EEV Platine die Regelung übernimmt und die Pabst-Motoren nochmals eine Platine unter dem Flügelkopf verbaut haben. Da wir einen Wechselstrom Versorgung und eine Gleichstrom Regelung haben sollte eine Verbindung m. M. ausgeschlossen sein. Bei den Airwell-Geräten sitzt die Lüftersteuereinheit auf der Hauptplatine im Außengerät und die Ventilatorflügeln werden von 310V-DC-Gleichstrommotoren angetrieben. Das alles von der Hauptplatine mittels 5-poliger Verkabelung. Vm Hochspannung DC 310V, Vcc Versorgungsspannnung DC 15V, Vsp PWM-Steuersignal DC 0V, 10-15V im Betrieb, FG Tachosignal DC 0-15V je nach Drehzahl und GRND als Masse ( minus Pol) Leitet bei Überspannung durch den Ventilator verursacht auf die Regeleinheit auf der Platine. Das hab ich in fast allen im Netz dokumentierten Fällen gelesen. Wieso es zwei verschiedene Ventilatoren mit 45W und 115W gibt kann ich noch nicht nachvollziehen, die 50 bzw. 200 u/min mehr bei den 115W 230V Netzanschluss VC 200-S können nicht 70W mehr ausmachen. Aber ich werde bestimmt noch nachschauen gehen.... Update folgt. Update 14.02.2026 Foto Daten sowie 0,45A = 450mA
... Mehr anzeigen