Ich schliesse mich an: Raumeinfluss ausschalten (b0:0 stellen, ebenso b5:0). Zuerst muss sowieso die Heizkennlinie richtig eingestellt werden, die aktuelle Neigung 1,4 (?) ist für ein gut isoliertes Reihenhaus ziemlich sicher zu hoch, und dann muss die Regelung dauernd korrigieren. Die beobachteten "Fehlfunktionen" sind aufgrund der bisherigen Einstellungen mit Raumeinfluss nachvollziehbar, zudem waren im Raum mit der Vitotrol offenbar die Thermostatventile nicht ganz offen, weshalb Raumeinfluss sowieso nicht richtig funktionieren konnte. Reihenfolge also: 1. b0:0 und b5:0 einstellen. Die Anlage läuft nun rein witterungsgeführt, ohne Raumeinfluss. 2. Gewünschte Raumtemperatur an der Vitotrol einstellen (das ist die Soll-Raumtemperatur). 3. Zum Testen an einem Tag ohne Sonne alle Thermostatventile ganz aufdrehen, damit du es merkst, wenn es zu warm wird. 4. Abwarten. Wenn es nach ein paar Stunden zu warm wird, dann ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt. In diesem Fall die Neigung absenken, bis es nicht mehr warm genug wird, dann wieder ein Zehntel höher. Nach jeder Änderung mehrere Stunden bis 1 Tag warten - das Haus braucht Zeit für die Temperaturanpassung. (Bei hohen Aussentemperaturen ist Einstellen schwierig, also nur ungefähr möglich. Deshalb später bei tiefen Aussentemperaturen nochmals Testen und Optimieren). Wenn die passende Heizkennlinie gefunden ist, die Thermostatventile auf Wunschtemperatur stellen. Beim Einstellen der Heizkennlinie darauf achten, ob alle Räume wie gewünscht warm werden oder ob nur ein Raum zu kühl ist und die anderen OK. Wenn alle Räume wie gewünscht warm werden, ist ein hydraulischer Abgleich nicht nötig, sonst empfehlenswert (aber wenn der Fachmann nicht weiss wie, dann besser bleiben lassen). Ich nehme an, in der Nacht (im reduzierten Betrieb) soll nicht geheizt werden, richtig? In diesem Fall Soll-Raumtemperatur für den reduzierten Betrieb auf 3 Grad setzen. Es ist normal, dass in den eingestellten Zeiten mit normalem Heizbetrieb die Pumpe immer läuft; der Brenner läuft je nachdem auch dauernd (mit angepasster Leistung) oder (insb. bei höheren Aussentemperaturen) mit Pausen (Taktbetrieb an-aus-an-aus). Zur Vitotrol: Wo ist diese montiert? An einer Innen- oder Aussenwand? An der Wand zum Nachbarn? Wie nahe bei einem Heizkörper? Bitte nochmals überprüfen, ob die an der Vitotronic angezeigte Ist-Raumtemperatur der wirklichen Raumtemperatur entspricht (genaues Thermometer vorhanden?). Am besten zuerst eine Weile mit richtig eingestellter Heizkennlinie und ohne Raumeinfluss heizen und beobachten, was gut funktioniert und was nicht. Für Heizen mit Raumeinfluss ist die Vitotrol vermutlich im falschen Raum montiert. Raumeinfluss funktioniert nur, wenn der Raum mit der Vitotrol der Referenzraum für das ganze Haus ist. Kannst du bitte noch den genauen Typ der Vitodens angeben oder die Herstellnummer?
... Mehr anzeigen