@ABR Danke für deine Erklärung. Deine Antwort: Leider ist es genau so, wie fett gedruckt beschrieben. Wenn du für eine bestimmte AT bereits die richtige VLT gefunden hast, es bei einer anderen AT aber noch nicht stimmt, musst du die Heizkennlinie anpassen. Die geänderte Kennlinie muss sinvollerweise wieder durch den schon richtigen Punkt verlaufen, sonst stimmt es bei dieser AT künftig nicht mehr. Du müsstest also die Kennlinie um den schon richtig ermittelten AT-Punkt drehen. Bei der von VM benutzten Funktion ist der Drehpunkt bei gleichem Niveau jedoch an der Stelle AT = Soll-Temperatur. Somit musst du beide Parameter anpassen, um den schon richtigen Fixpunkt beizubehalten. Hier mal das Beispiel, wo z.B. bei AT ca. -7°C die VLT bereits stimmt, aber bei höheren ATs nicht (blau). Damit nach Neigungsänderung von 0,5 auf 0,4 (violett) der Punkt bei AT = -7°C wieder stimmt, muss auch das Niveau von bisher 1 auf 4 angehoben werden (rot). Heißt grob übersetzt, ich müsste jetzt hergehen und sagen, ich stelle die Neigung auf 0,2 (aktuell 0,3) und setze das Niveau 1-2 k nach oben, korrekt? Aktuell habe ich folgende Werte lt. Heizkurve: Ich müsste jetzt das Niveau soweit nach oben bringen, bis ich die gleichen ``Grad Zahlen`` bekomme, wie aktuell eingestellt, oder? Hoffentlich habe ich dies jetzt richtig verstanden..
... Mehr anzeigen