Also bei sehr hohen Temperaturen zb 90 Grad geht der Lüfter an um das Gerät abzukühlen. In deinem Fall würde ich hier mal die Sensoren messen (Auslaufsensor, Kesselsensor) um zu wissen woher der Kessel seine hohe Anforderung bekommt. Prüfen ob denn die Pumpe läuft und durch den PTW schiebt. Bei Brauchwasser Erwärmung sollte das Gerät am Stück laufen und nicht takten was widerum ein Zeichen für eine Verkalkung wäre. Es heisst nicht gleich wenn ungleich Null das die Regelung defekt ist. Du kannst auch noch folgendes machen Therme in den Abschaltbetrieb setzten und schauen ob sie sich abschaltet.