@Bernd66 15 heisst Feuerungsautomat ist in Störstellenspeicher mit leuchtender Roter LED Ursache >Flammensignal beim Start nicht vorhanden. Da aber dein Kessel läuft im Heizbetrieb und du den Kessel nicht hast entstören müssen ist es wohl ein zeitlich gesehener älterer Fehler. Hast du die Bedieneinheit mit den roten und blauen Tasten? Die Codieradressen 00:15 und 01:00 müssen stimmen wenn nicht korrigieren. Drücke dazu die 3 rote und zweite blaue Taste gemeinsam bis im Display 3f:91 steht oder so ähnlich. Dann kannst du mit gedrückter Uhrtaste und dem Drehrad den Wert vor dem Doppelpunkt ändern und mit gedrückter Tagtaste und dem Drehrad den Wert hinter dem Doppelpunkt ändern. Wenn du das kontrolliert hast die erste rote Taste zum Abschluss drücken ( speichern). Jetzt nochmal leuchtet denn bei Brauchwasser Anforderung unter der Klappe die rote LED für das Brauchwasser? Lese doch dann mal die Soll und Ist Werte bei BrauchwasserAnforderung aus. Siehe Anleitung.