Ich würde mal das Bedienteil redeten. Ziehe es heraus und drücke den kleinen Knopf. Drehe noch ein paar mal die Drehknöpfe hin und her damit sich die Kontakte frei schleifen. Dann steckst es wieder rein. Zeiten programmieren. Evtl muss man noch die ersten 2 Codieradressen einstellen. Probier das mal.
... Mehr anzeigen
@Schneider1 Die Regelung kann die Rücklauf Temperatur nicht messen sondern nur die Vorlauftemperatur. Da aber das Wasser nicht getauscht wird im Plattenwärmetauscher kommt natürlich heißes Heizungswasser wieder zum Heizungswärmetauscher und der Kessel fängt an zu takten. Voraussetzung ist das die untere Pumpe rechts funktioniert was ich aber denke sonst hättest du ja auch keine warmes Haus. Also Plattenwärmetauscher raus.
... Mehr anzeigen
Es gibt eine Serviceanleitung vom Gerät mit den dazugehörigen Fehlercodes. Der 24 Volt Zündbaustein zerstört die LGM daher Adapter einbauen auf 230 Volt.
... Mehr anzeigen
Wenn er heizen müsste würde ich die Adresse 38 widerum auslesen sowie die Diagnosewerte SOLL UND IST. Das liegt mit sicherheit an der Adresse 38.
... Mehr anzeigen
@Jürgi Das ist aber nett von Ihnen das sie sich da noch errinern. Ja man kennt halt so die Macken von den Dingern und lernt halt noch so einiges dazu.
... Mehr anzeigen
@Schneider1 Oft ist die Speicher Ladepumpe links vorne im Gerät defekt und lädt den Speicher nicht richtig auf. Diese Pumpe drückt ja das kalte Wasser aus dem unteren Teil durch den Plattenwärmetauscher. Öffne doch mal den Deckel von der Pumpe und Messe mit dem Multimeter ob bei Brauchwasser Erwärmung diese angesteuert wird sowie an der Welle testen ob sie sich dreht. Desweiteren könnte auch der Plattenwärmetauscher dicht sein Trinkwasserwasserseitig. Eins ist sicher wenn diese Komponenten funktionieren dann taktet der Brenner auch nicht.
... Mehr anzeigen
Dann klick mal auf Bild 2 dann siehst du deinen Dämmblock und die Dichtschnurr. Mal ein bisschen schauen dann findest du auch das was du willst.
... Mehr anzeigen
Die Platine kostet doch nur ca 30 Euro weniger wie die ganze Pumpe. Der Fachmann kann auch selbst die Platine nicht testen. F1 ist wieder ein Resultat daraus das die BUS Pumpe nicht richtig läuft und der Kessel überhitzt.
... Mehr anzeigen
Bei FE ist der Zündtrafo zu wechseln mit dem Adapter auf 230 Volt. Wenn FE immer nicht auftritt musst du die Grundleiterplatte tauschen die sogenannte LGM.
... Mehr anzeigen
Schau doch hier nach da hast du alle Ersatzteile http://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500 und deine angegebene Nummer ist eine Wärmedämmung.
... Mehr anzeigen
Also wir haben über 600 qm Solar Fläche die mit Wasser laufen anstelle von Glycol und haben keine Frostprobleme. Dann haben die Viessmann röhrenkollektoren mit Glycol auch keine. Wartest mal ab was morgen Viessmann zu sagen hat.
... Mehr anzeigen
Also ehrlich gesagt bezieht das sich schon auf einige Geräte von 7 Anlagen sind es 5. Die Teillast ist in jeder Anlage ok sobald es aber um die Volllast geht ist der Wert erhöht. Ich finde nicht zufriedenstellend. Wenn ich an solch einem B3HA mal wieder bin schaue ich es mir nochmals genauer an. Wenn es von Nöten ist tausche ich beide Elektroden auch aus, dann sollte es ja in Ordnung sein. Zuluft werde ich dann auch nochmal überprüfen vorher ob der O2 Gehalt auch bei ca 21% liegt. Melde mich dann mal. Danke.
... Mehr anzeigen
Also 132 heisst keine Flammenbildung und 227 interner Gasfeuerungsautomatenfehler. Heißt Ölversorgung prüfen sowie Regelung erneuern.
... Mehr anzeigen
Evtl hast du eine undichte Ölleitung die Luft zieht an den Tanks bei F4. Was für Tanks sind denn montiert und welcher Durchmesser hat die Ölleitung? Bei FD muss man mal den Fehlerspeicher auslesen ob da noch der Fehlercode B7 drin ist dann solltest du den Codierstecker erneuern. Wenn nur FD dann die ganze Regelung.
... Mehr anzeigen
Hallo, warum haben die Vitodens B3HA zu hohe PPM-Werte 255, Lambda 1,44, Co2 8,22 bei der Abgasmessung im Gegensatz zum WB3D der auch die Verbrennungsluftregelung hat?
... Mehr anzeigen