Die Schaltdifferenz beträgt ab Werk 2,5 Kelvin Minus oder Plus. Zb eingestellte 45 grad Soll. Bei unterschreitung um 2,5 Grad schaltet der Brenner EIN vorausgesetzt das Zeitprogramm lässt es zu. Dasselbe wenn die Temperatur bei 47,5 Grad liegt Brenner AUS. Ja die Software ist von Viessmann so entwickelt worden. Aber ich sehe es so wenn die Solaranlage gerade anfängt morgens den Speicher zu laden ist ja nicht genügend Wärme im Speicher zum Duschen und wenn dann noch der Ölbrenner sofort verriegelt wird gibt es kein Warmwasser. Daher wird er erst unterdrückt wenn das Panel 2h gelaufen ist. Ich würde das Zeitprogramm wie du sagst später an den Tag legen. Und jetzt noch zu deiner eingestellten Raumtemperatur, die Heizkreispumpe läuft solange bis die Außentemperatur 1 Grad höher ist als die eingestellte Raumtemperatur dann ist quasi Sommerbetrieb.Zb RT= 22 AT=23 Heizkreispumpe AUS. Schaust mal in den Codieradressen nach da kannst du dieses noch verfeinern.