Hallo, da wird Kaltwasser mit Warmwasser gemischt, ungefähr so wie an einer Mischbatterie im Waschbecken. Da das heiße Wasser direkt am Kessel gemischt wird sind die Leitungsverluste etwas geringer, aber signifikant auf den Verbrauch wird sich das nicht auswirken. Den Link zu so einem Ventil habe ich schon mal im ersten Beitrag gepostet http://www.ikz.de/nc/news/article/zu-heiss-kann-zu-spaet-bedeuten-veruehungsschutz-be-000285.html das ist von Caleffi, gibt es aber auch von Danfoss, Taco... Sie können, wie gesagt, auch den Temperaturregler auf 60°C stellen, das hat den gleichen Effekt. Ich würde mir auch gerne noch die Fotos des Kessels und der alten Trimatik anschauen, vielleicht kommt mir dann noch eine Idee. Wegen des Ölverbrauchs würde ich mir mal die Abgasverluste auf dem Schronsteinfegeprotokoll anschauen, veilleicht lässt sich die Brennereinstellung verbessern. Wird der Kessel regelmäßig gereinigt? Gruß Heizing