Hallo, der Schalter 2.6 hat auch nichts direkt mit deinem Problem zu tun, führt aber dazu, dass er 35°C Sockeltemp fährt, was er beim biferral nicht braucht. s. hier auf S. 3-10, wollte ich nur der Vollständigkeit halber mitteilen. Der Lack ist nur deshalb dran, da das beim uniferral nicht umgestellt werden durfte. s. hier auf S. 3-10 http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129087VMA00001_1.PDF Du solltest trotzdem mal alle diese DIP-Schalter bewegen Pumpen werden abgeschaltet, wenn die Außentemp. 1 K über der Raumsolltemp liegt (eingestellt mit dem Sonnendrehknopf) Da die Pumpen aber laufen ist meine Therorie wohl falsch. Wenn das DIP-Schalter-Bewegen nichts bringt, brauchst du wohl eine neue Elketronikbox S. hier auf S. 8, http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129089VSA00001_1.PDF Die Kesseltemp ist beim biferral sonst gleitend, dh. er kann je nach Außentemp. auch z.B. 25°C Kesseltemp haben. Die Heizkennlinie findest du hier auf S.34 http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129088VBA00001_1.PDF Gruß Heizing