Hallo, schön dass es geklappt hat. Dass es den Parameter nicht gibt, wundert mich. Hast du keinen Weichensensor im Pufferspeicher? Damit könntest du einstellen, dass die Pumpe des Geräts nur läuft, wenn der Brenner in Betrieb ist. Dass die Solarkompenenten von der Voranlage sind, dachte ich mir. Die kannst du natürlich weiternutzen, als Regelung das Solarregelungsmodul, Typ SM1 zu nutzen. Das ist nicht so teuer und du kannst die Nachheizunterdrückung nutzen. Weitere Schemen kannst du hier auswählen: http://www.viessmann-schemes.com/schematics Aber Vorsicht, du musst ggf. über das Uhrzeichen beim jeweiligen Schema eine ältere Version aufrufen. Das habe ich beim verlinkten Schema auch gemacht, da die neuen keinen Ausgang 28 mehr im Gerät haben. Deins hat den aber noch. Gruß Heizing