schon wieder weg Seufz, schreiben war das halt nochmals: A) Woran kann es liegen das der Mischer nicht angesteuert wird? Aktivierung des Mischers hast du ja schon gefunden hier auf S. 10 https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129089VSA00001_1.PDF Dein biferral ist ohne untere Temperaturbegrenzung, Einstellung hier auf S. 3.10 http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129087VMA00001_1.PDF B) Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann das die Anlage meist Nachts auf Störung schaltet? Vermutlich ist das Fußventil im Tank defekt, Öl läuft dann nachts zurück. Neuen Brenner brauchst du sicher nicht, da fast alles getauscht wurde, ist der ja praktisch neu. Bei einem neuen Brenner braucht man eine neue Kesseltür, kostet aber auch nicht die Welt. C) Hat jemand noch eine Idee warum die Heizkörper nicht die Wärme in die Wohnung bringt? Wenn der Vorlauf echt auf 75°C und es nicht warm wird, sind wohl die Voreinstellungen der Thermostat zu klein eingestellt. Soll der Heizungsbauer korrigieren. PS. Ein Mischer ist nur bei einer Fußbodenheizung zwingend nötig, sollte der mal kaputtgehen, kannst du ihn auch deaktivieren. Wenn der Brenner auf Störung ist, muss nie die Regelung getauscht werden, sollte diese defekt sein und nicht anfordern, könnte der Brenner gar nicht auf Störung gehen. Gruß Heizing
... Mehr anzeigen