Naja, es kann bei der Anlagenkonstellation nicht zu weniger Verbrauch kommen, da die Anlage den Puffer in dem Sinne ja um 4k "überheizen" darf, wenn der Puffersollwert dem Wert der Heizkurve entspricht. Die Lüfter müssen weiterhin zu 100% laufen. Bei einer Sole WP kannst du die Spreizung im Primärkreis einstellen, dass kannst du bei der Luft-WP halt nur eingeschränkt und insbesondere da die "Vorlauftemperatur Primärkreis" bei Luft nicht konstant ist. Bei Temepraturen unter Null, risikierst du mit langsameren Luftströmen schnelleres Vereisen und weniger Effektivität, durch geringere Spreizung im "Primärkreis". Die Lüfter haben 150W. Sparst du dir hier 50W, senkst dadurch aber die Effektivität der WP hast du mit Zitronen gehandelt. Der Verdichter läuft mit ~2kW wenn du mit 100% nen COP von 4 schaffst, schaffst du mit 66% nen COP von 3,5. Dann hast du einmal 8kW Wärme bei 150W Ventilator, und einmal 7kW Wärme, bei 100W Ventilator. Um bei nem COP von 3,5 8kW Wärme zu bekommen musst du 2,28kw in den Verdichter stecken - dafür dass du 0,05kW beim Ventilator gespart hast. Die COP Werte sind geschätzt und dienen nur der Verdeutlichung dessen, was ich meine.