Die Vitocaldens222-F kann genau was du suchst, nennt sich dann Bivalent-Parallele Betriebsweise. Je nach eingestelltem Modus "Ökonomisch" oder "Ökologisch" wird die entsprechend für die gewählte Betriebsart günstigere Heizvariante gewählt. Beim Ökonomischen Betrieb, das was am Jahresende die günstigste Kostenrechnung verursacht. Beim Ökologischen Betrieb, die Variante, die am wenigsten Schadstoff ausstößt, ohne Blick auf die Kosten. Bei der Betriebsweise Bivalent Alternativ, ist es entweder - oder. Diese Dynamische Regelung mag im Einzelfall toll sein, für mich unnötig. 15kWp PV, die Anlage kann nur 5kW in die DC Batterie drücken, dann Verbrauch Haus und Verbrauch WP. Wenn die PV Anlage nun 8kW macht, dann gehen davon 5kW in den Speicher, 1,5kW eigenverbrauch und 1,5kw gehen ins Netz. An dieser Stelle ist nun die Frage: Ist es günstiger in diesem Moment die Überstromnutzung schon zu aktivieren, was eventuell bei Abfall der PV Leistung schon dazu führt, dass die WP tagsüber aus der Batterie zieht, oder noch schlimmer Netzbezug? Ich mache lieber die Batterie voll, denn wenn die 5kW wegfallen gehen 1,5 in den Eigenverbrauch und 6,5kw ins Netz. Ab der Grenze von 3,5kw fängt meine WP mit der Überschussnutzung an. Bis dahin fährt die schön gleichmäßig vor sich hin. Auch scheint dir die Funktionsweise einer Inverter Wärmepumpe nicht geläufig zu sein, diese können halt ihre Leistung von ca. 30% -100% der Nennlast modulieren und so den Strombedarf beeinflussen. Um dieses Feature der Eigenstromnutzung aber zu nutzen brauchst du Viessmann 7506157 - oder das Pendant von Saia, zum halben Preis. So lange du keine Verbindung zwischen Stromproduktion und WP hast, kann die WP es halt nicht besser machen.