Hi Tube Screamer 😉, das klingt mir hier eher nach einem Aufhängen der Steuerung, obwohl das selten vorkommt. Wenn die Therme "denkt" sie hat ca. 70°C im WT, müssten die Pumpen laufen und die/der Mischer entspr. weit zufahren. Auch das Funktionieren nach dem stromlos machen deutet darauf hin. Eine weitere (häufiger vorkommende) Ursache kann das nicht Abschließen der WW- Bereitung sein. Das müsste im Display ablesbar sein, ob die Therme noch in diesem Modus steckt. Hier könnte im einfachsten Fall der Speicher- Sensor etwas aus der Tauchhülse gerutscht sein. Du könntest mal den Codierstecker mehrmals aus/ein stecken um die Kontakte zu reinigen. Die Sensoren kannst du prüfen: Im Serv.Man. gibt es entspr. Kennlinien. Falls du das nicht hast, bitte noch die Ser.Nr. der Therme posten. Gruß Fiedel