@JoK19 @Flo_Schneider Hallo Flo, mal ne Frage zum Einschalten der Wärmepumpe mit Puffer. Die Wärmepumpe schaltet ein, wenn Puffertemperatur-Sollwert abzüglich „Hysterese Temperatur Beheizung Pufferspeicher7203“ an Puffertemperatursensor ist unterschritten. Habe ich z.B. 30 Grad schaltet sie ein wenn kleiner 25 Grad. Zurzeit habe ich folgende Situation wie auch bei Jok. Folgende Werte liegen vor: Sollwert Puffer 27 Grad, Ist Zustand Puffer 23 Grad, VLT WP: 18,8 Grad, Rücklauf WP 20,4 Grad, Rücklauf Heizkreis 23 Grad und Vorlauf Heizkreis 21 Grad. Da meine Sekundärpumpe nicht läuft ist der VLT und RLT vom Heizkreis höher, weil nur meine Heizkreispumpe läuft. Gibt es nur die Möglichkeit die Heizkurve höher zu stellen ,damit meine WP früher reagiert? Heute waren hier 12 Grad und WP war ganzen Nachmittag aus. Raumsoll ist auf 19 Grad gestellt. Mach ich Raumsoll 20 Grad springt die WP sofort an, weil dann Hysterese von 5K dann unterschritten wird. Gibt es da ne andere Möglichkeit, dass die WP früher anspringt? Lg