Hallo doSto_derda, bitte schön, habe ich gerne gemacht. Das sind ja ideale Voraussetzungen.👍 Von daher erwarte ich daselbe wie Du. Jetzt gilt es festzustellen, warum Dein Trinkwasserspeicher nachts geladen wird. Wie Du gelesen hast lädt die PT2 den Trinkwasserspeicher nur, wenn die Wärme vom Heizkreis nicht abgenommen wird. Dafür gibt es zwei Gründe: 1. die Wärmeanforderung Heizkreis fällt weg oder 2. die Wärme wird über den Heizkreis nicht abgenommen. Was ist nun der Grund für die Umschaltung auf den Trinkwasserspeicher? Da es nach Deinem ersten Beitrag immer Nachts passiert vermute ich, dass die Ventile der Fußbodenheizungskreise in die Nachtabsenkung (Wärme wird nicht abgenommen und Rücklauftemperatur steigt) gehen. Es könnte auch sein, dass die Vitovalor so parametriert ist, dass sie zu einer bestimmten Zeit abends mit reduzierter Raumsolltemperatur fährt. Wenn die entsprechend niedrig gewählt ist, dann fällt die Wärmeanforderung des Heizkreises weg. @doSto_derda schrieb: D.h. meine Rücklauftemperatur der Hydraulischen Weiche ist fast immer bei <27°C Das was Du in diesem Zusammenhang über die ViCare-App siehst, kann u.U. falsch sein. Die Umschaltung findet über diese Temperatur statt, wenn die immer 27 °C wäre, dann würde nicht auf den Trinkwasserspeicher umgeschaltet werden. Dieses Phänomen der eingefrorenen Rücklauftemperatur der hydraulischen Weiche zeigen mehrere Vitovalors. Das ist aber ein anderes Thema. Siehe hierzu. Kontrolliere also: 1. ob das Zeitprogramm für den Heizkreis abends auf eine reduzierte Temperatur schaltet und/oder 2. ob die Fußbodenheizkreisventile über ein eigenes Zeitprogramm in eine Nachtabsenkung gehen. Hier könnte es auch noch sein, dass so eine Funktion auch die sekundäre Heizkreispumpe hat. @doSto_derda schrieb: Aufgrund des anderen Thread gehe ich aber davon aus das es (wir haben eine geringe Grundlast von ca. 400W Strom) sich nicht lohnt die BSZ weiterlaufen zulassen, weil der erzeugte Strom nicht abgenommen wird. Du meinst sicherlich damit, dass man der Ursache (...nicht lohnt....weiterlaufen zu lassen) nicht auf den Grund gehen soll, weil es wirtschaftlicher ist den Strom selbst zu verbrauchen anstatt für kleines Geld einzuspeisen? Der erzeugte Strom wird immer abgenommen, entweder durch Dich (Eigenverbrauch) und/oder durch den Netzbetreiber. Im Winter sollte die BSZ eigentlich durchlaufen. Auch bei einem KfW40-Haus ist eine Wärmebedarf > 1,1kWtherm vorhanden was dazu führen sollte, dass die maximalen Laufzeiten erreicht werden. Damit kannst Du 400 W vollständig durch die Vitovalor decken. Nachts werden es vermutlich weniger wie 400 W sein, aber warum sollten die nicht durch die BSZ gedeckt werden, wenn es das System grundsätzlich zulässt. @doSto_derda schrieb: Könnte ein Stromspeicher die Möglichkeiten der BSZ besser ausnützen ? Wenn ich erinnern darf, das Thema ist: @doSto_derda schrieb: ...meine PT2 läuft bisher sehr gut, leider wird über Nacht immer der Speicher "voll" und die BSZ schält ab. Das wirst Du mit einem Stromspeicher nicht ändern, aber natürlich kannst Du mit dem Deinen Eigenverbrauch erhöhen. In wieweit das für Dich sinnvoll ist, hängt vom Nutzerverhalten und den Gegebenheiten ab. Der Speicher wird aber vermutlich mehr kosten als Du durch die Erhöhung des Eigenverbrauchs einsparst. Wenn Dich das nicht stört, dann Speicher kaufen. Gruß Loule
... Mehr anzeigen