… klar, hat der durchfluss was mit den Verdichterstarts zu tun. Wenn viele Heizkreise geschlossen sind wird das Wasser in den Leitungen viel schneller auf Temperatur gebracht, dadurch kommt die Anlage ins Takten. Die Hysterese ist Standardmäßig auf 4K gestellt, diese könntest du vorsichtshalber auch einmal überprüfen (Parameter 7313 Codierebene 2). Hardwaredefekte können natürlich auch vorkommen, aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. kuck mal in dein Anlagenligbuch und schau was deine Anlage so treibt.😀 du weißt wie man da hinkommt? lg lufti