Hallo BM1981, ich habe auch eine Vitocal 200-A (allerdings die Innenaufgestellte). Ich habe bei mir auch das Problem des unendlichen heizens :-). Ich habe die Anlage schon den 4ten Winter am laufen aber 100% zufrieden mit den Einstellungen bin ich nicht. Am Anfang versuchte ich die ERR zu benutzen hatte aber keinen großen Erfolg damit daraufhin habe ich dann alle Stellantriebe wieder aufgemacht. Gestern Versuchte ich die Verdichter min. Leistung auf Werkseinstellung 16% einzustellen dadurch lief die Anlage den ganzen Tag auf 16% was ja soweit gut ist, aber es wurde immer stück für stück wärmer. Bis ich dann abends auf Sparbetrieb ging um dem ein Ende zu setzen. Anlage würde so wahrscheinlich Wochenlang laufen da die Abschalthysterese von 4K einfach viel zu viel ist. Minimum kann man diesen wert auch nur bis max 3,5k stellen da beim Hochfahren der Anlage, nach einer Pause, eine Verdichter min Laufzeit von 180sec (5005) vorgegeben ist und diese lt. Viessmann nicht verändert werden darf. Dadurch taktet die Anlage dann. Da z.b. beim Hochfahren, 3min mit Voller Leistung in den Heizkreis Energie zugeführt wird und z.b. 2k sehr schnell erreicht werden. Aktuell habe ich die min Leistung auf 34% (508B) und 7313 auf 3,5K da läuft die Anlage ca. 3h am Stück und schaltet dann nach Erreichen des Parameters 7313 ab. und beginnt den neuen Heizzyklus nach abkühlen (dauert ca. 9-10h) des Hauses erneut. Wie lange läuft Deine Anlage so am stück und auf welcher Verdichter Leistung. Wie sind deine Parameter 7313 7304 508B Eingestellt? Danke Gruß Lufti