Hallo UB,
der Hinweis von @Kundendienst ist schonmal sehr gut. Überprüfe bitte mal die eingestellte maximale Speichertemperatur.
Dennoch sollte denke ich die Kollektortemperatur etwas höher sein. Das kommt natürlich aber immer auch auf die Ausrichtung und eventuelle Verschattung der Kollektoren an.
Die Absorberfläche deiner 24 Röhren beträgt 3,03m², wohingegen die Absorberfläche deiner 4 Vitosol 300-F 9,28m² beträgt. Das bedeutet, dass bei doppelten Speicherwasserinhalt, dreimal so viel Absorberfläche zur Verfügung steht, was mit ein Grund für das unterschiedliche Aufheizverhalten sein kann. Ob deine Solaranlage ordentlich arbeitet, kann eigentlich nur vor Ort überprüft werden, da dafür auch die Kollektoren geprüft werden müssen, in Bezug auf die genannte Ausrichtung und Verschattung. Dazu wendest du dich am besten an deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °be