Hallo Felix,
das Feuerungsmanagement liegt nicht in der Regelung, sondern im Feuerungsautomat. Sollte es also zu der von dir genannten Funktionsstörung kommen, wäre eventuell der Feuerungsautomat zu erneuern.
Du hast geschrieben, dass schon am Feuerungsautomat gelötet wurde. Davon kann ich nur mit Nachdruck abraten! Es handelt sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil, auf dem kein Eingriff gestattet ist. Sollte es wirklich so sein, dass dort eine Lötstelle erneuert wurde, ist die Anlage unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und der Feuerungsautomat auszutauschen.
Aufgrund des Alters deines Atola würde ich dir eher zur Erneuerung der kompletten Heizungsanlage raten. Welche Kosten du damit einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check.
Rezessionen im Internet sind immer mit Vorsicht zu genießen. Nicht allein die Qualität eines Produktes ist für die Einwandfreie Funktion einer Heizungsanlage verantwortlich, sondern auch die fachgerechte Installation, Betriebsweise und Betreuung. Da im Internet meistens nur Momentaufnahmen angegebenen werden und in den meisten Fällen die Darstellungen von nicht Fachleuten aufgeführt werden, sind die Aussagen mitunter nicht immer ganz korrekt. Unter dem von dir genannten Link wird immer nur der Vitodens 300 angegeben aber nicht, welche Gerätegeneration. Mittlerweile haben wir ca. 7 Gerätegenerationen Vitodens 300 auf dem Markt, was unweigerlich dazu führt, dass einige Geräte schon über Jahre in Betrieb sind und daher auch hier und da Verschleißerscheinungen aufweisen.
Weitere Informationen zu diesem Thema findest du hier.
Beste Grüße °be
... Mehr anzeigen