Hallo BMF, die Meldung FE lässt auf ein Problem mit der Regelung schließen. Dass die Codieradresse 38 auf 33 steht, kann mehrere Ursachen haben. Mögliche Ursache kann eine schwankende/ mangelnde Spannungsversorgung des Gerätes sein. Das würde unter anderem auch erklären, warum es nach dem Wackeln an einzelnen Kabeln und Steckern wieder funktioniert hat. Eine andere Ursache kann ein defekter Kondensator in der Regelung sein, welcher bei Erwärmung seine Leistung verliert und somit die Spannungsversorgung der Regelung, intern nicht mehr gegeben ist. Das würde erklären, warum das Gerät nach dem Abkühlen, wieder eine einwandfreie Funktion aufweist. Die Fehlersuche muss auf jeden Fall vor Ort, am Gerät, stattfinden. Bei einem internen Fehler der Regelung, muss diese leider komplett ersetzt werden. Es handelt sich um eine geschlossene Baugruppe, wo unter anderem auch der Feuerungsautomat mit aufgelötet ist. Daher ist ein nachträgliches Löten, auf dieser Platine, nicht gestattet. Durch unsachgemäßen Umgang, kann Gefahr für Leib und Leben entstehen! Beste Grüße °be