Hallo JoeBobb,
gerne schaue ich mir deine Frage mal an. 🙂
Allgemeine Fragen: Wie hängen die programmierte Heiz-Phase Ein und Heiz-Phase Aus Zeitpunkte zusammen mit Ein- und Ausschaltzeitoptmierung (b8 und b9, und C0, C1, und C3)? Versucht das System die gewünschte Raumtemperaturen (normale oder reduzierte) an die programmierte Zeitpunkte zu erreichen? Das würde bedeuten, dass das System schon vor den programmierten Zeitpunkt entweder ein- oder ausschaltet. Angenommen, dass das stimmt - laut Ihre Erfahung ist das System klug und flexibel genug um das wirklich zu schaffen (insbesondere beim umschalten von reduzierten Betrieb in Normalbetrieb)? Wie lange braucht dieses Prozess um die richtige Anschaltzeit zu optimieren?
Die Ein- und Ausschaltzeitoptimierung bezieht sich rein auf den jeweiligen Raumtemperatursollwert. Dabei ist es egal, ob die Anlage sich im reduzierten oder im normalen Heizbetrieb befindet. Darüber wird nur eingestellt, in welchem Zeitraum welche Änderung der Raumtemperatur vorliegen muss, um Ein- bzw. Auszuschalten.
b6 und b7 ... was ist das Unterschied?
b6 ist die Schnellaufheizung und b7 die Einschaltoptimierung.
Hier dazu ein Auszug aus den zugehörigen Serviceunterlagen.
b8: 90 ... der Aufheizgradient ist eine Schätzung der Trägheit des Systems oder ist der die gewünschte Geschwindigkeit des Aufheizens?
Das ist der abgefragte Zeitraum, innerhalb welchem dann zur eingestellten Heizzeit die Einschaltoptimierung stattfindet. Bei b8: 90 bedeutet das entsprechend, dass die Temperatur sich innerhalb von 90 Minuten um ein Kelvin ändern muss, damit der Einschaltpunkt erreicht ist.
b9: 1 ... wie funktioniert Einschaltzeitoptimierung zusammen mit b8?
Über die Einstellung b9: 1 wird eine lernende Einschaltzeitoptimierung eingestellt. Nach welchem Algorithmus diese abläuft entzieht sich leider meiner Kenntnis.
C0 und C1 ... was ist das Unterschied? Laut mein Verständnis haben die dasselbe Ziel (obwohl C0 ist in Stunden und C2 in Stufen von 10-Minuten).
Über C0 erfolgt die Einstellung in Stunden Schritten und über C1 in Schritten von jeweils 10 Minuten.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team